Pressions des salles d'op.
Modérateurs : Modérateurs, Infirmiers spécialisés - IBODE
- Cyrielle34
- Messages : 11
- Inscription : 15 août 2008 18:42
- Localisation : Les mondes engloutis
Pressions des salles d'op.
Bonjour à toutes et tous !
J'aimerai savoir comment est mesuré le différentiel de pression de vos salles d'opération ?
A combien s'élève ce différentiel ?
Merci de me répondre car je n'ai pas réussi à obtenir de réponses...
Cyrielle
J'aimerai savoir comment est mesuré le différentiel de pression de vos salles d'opération ?
A combien s'élève ce différentiel ?
Merci de me répondre car je n'ai pas réussi à obtenir de réponses...
Cyrielle
- artefact74
- Fidèle
- Messages : 173
- Inscription : 13 déc. 2004 15:34
- Localisation : haute-savoie
Re: Pressions des salles d'op.
bonjour,
la difference de pression entre la salle et le couloir est mesurée grace à la sonde pitot ( tristement célèbre depuis le crash du rio paris). il y a une bouche à l'interieure de la salle et une à l'exterieure, entre les 2, un tuyau rempli de liquide et une echelle de lecture.
la difference devrait etre superieure à 15mm. mais c'est difficile d'etre précis à la lecture. dans mon bloc, les sondes sont en hauteur donc, suivant la taille de l'ibo, la lecture n'est pas toujours la même! de plus, le liquide n'est pas de l'eau mais autre chose et je me demande s'il n'existe pas un phénomène d'evaporation .
tu peux faire le test avec un collègue, il place son doigt sur la bouche , et toi, tu lui la hauteur à kl'exterieur de la salle( le tout porte fermée bien sur) et tu verras que la pression supérieure dans la salle s'exerce sur le liquide dans le tube.
il y a un autre moyen pour savoir si tu es en surpression. au niveau de la porte de la salle d'op, quand tu es à l'extérieur, tu peux rechercher une fuite d'air en passant la main ou une feuille qui va vibrer devant l'encadrement de porte, ou ecouter le sifflement.
j'espère etre claire!
explication de la sonde de pitot:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tube_de_Pitot
la difference de pression entre la salle et le couloir est mesurée grace à la sonde pitot ( tristement célèbre depuis le crash du rio paris). il y a une bouche à l'interieure de la salle et une à l'exterieure, entre les 2, un tuyau rempli de liquide et une echelle de lecture.
la difference devrait etre superieure à 15mm. mais c'est difficile d'etre précis à la lecture. dans mon bloc, les sondes sont en hauteur donc, suivant la taille de l'ibo, la lecture n'est pas toujours la même! de plus, le liquide n'est pas de l'eau mais autre chose et je me demande s'il n'existe pas un phénomène d'evaporation .
tu peux faire le test avec un collègue, il place son doigt sur la bouche , et toi, tu lui la hauteur à kl'exterieur de la salle( le tout porte fermée bien sur) et tu verras que la pression supérieure dans la salle s'exerce sur le liquide dans le tube.
il y a un autre moyen pour savoir si tu es en surpression. au niveau de la porte de la salle d'op, quand tu es à l'extérieur, tu peux rechercher une fuite d'air en passant la main ou une feuille qui va vibrer devant l'encadrement de porte, ou ecouter le sifflement.
j'espère etre claire!
explication de la sonde de pitot:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tube_de_Pitot
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
photographies de nature,paysages et faune:
http://www.galeriedesalpes.com
photographies de nature,paysages et faune:
http://www.galeriedesalpes.com
- Cyrielle34
- Messages : 11
- Inscription : 15 août 2008 18:42
- Localisation : Les mondes engloutis
Re: Pressions des salles d'op.
Bonsoir !!
Merci beaucoup pour ta réponse
et sur le lien qui est très intéressant !!
Merci encore.
Cyrielle
Merci beaucoup pour ta réponse

Merci encore.
Cyrielle
- artefact74
- Fidèle
- Messages : 173
- Inscription : 13 déc. 2004 15:34
- Localisation : haute-savoie
Re: Pressions des salles d'op.
de rien, service comme disent les helvetes!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
photographies de nature,paysages et faune:
http://www.galeriedesalpes.com
photographies de nature,paysages et faune:
http://www.galeriedesalpes.com
Re: Pressions des salles d'op.
j ai travaillé dans des salles sous pression
On utilisait le meme systeme : un liquide rouge avec un embout dans la salle, et l autre à l exterieur.
On devait avoir une pression de 3/4 cms de ce liquide. On notait les pressions chaque jour.
Mais ce n etait pas dans un bloc operatoire.
On utilisait le meme systeme : un liquide rouge avec un embout dans la salle, et l autre à l exterieur.
On devait avoir une pression de 3/4 cms de ce liquide. On notait les pressions chaque jour.
Mais ce n etait pas dans un bloc operatoire.
- Cyrielle34
- Messages : 11
- Inscription : 15 août 2008 18:42
- Localisation : Les mondes engloutis
Re: Pressions des salles d'op.
Tu as travaillé en réanimation ou en soins intensifs guitare 38 ? IL me semble que j'avais vu ce système dans ces services, mais sous toute réserve.
Nous le liquide est jaune, mais comme disait artefact74, je constate moi aussi un phénomène d'évaporation. Du coup je pose la question sur la maintenance du système... je poserais la question au biomédical (si c'est lui qui s'en occupe) de mon bloc
En tous cas maintenant, je ne resterais pas sans réponse devant les stagiaires.
Merci encore !!
Nous le liquide est jaune, mais comme disait artefact74, je constate moi aussi un phénomène d'évaporation. Du coup je pose la question sur la maintenance du système... je poserais la question au biomédical (si c'est lui qui s'en occupe) de mon bloc

En tous cas maintenant, je ne resterais pas sans réponse devant les stagiaires.

Merci encore !!
-
- Messages : 1
- Inscription : 28 août 2013 13:02
Re: Pressions des salles d'op.
Ayant lu vos réponses, j'ai été dans l'obligation de m'inscrire pour vous donner quelques infos.
Donc les tubes de Pito à l’extérieur des blocs sont effectivement la pour mesurer une différence de pression entre la pression atmosphérique et celle du bloc. Ayant fait parti de la maintenance d'un Hôpital jai moi même changer ce liquide rouge et bien ROUGE car il change de couleur avec le temps! ( Demandez qu'ils vous le changent ces messieurs moyennement sérieux !)
Ces tubes mesurent soit des mmCE (millimètres de colonne d'eau) ou des Pa (Pascal)
Je sais que dans l’Hôpital ou jai travaillé exigeait une pression aux alentours de 3 mmCE
Donc les tubes de Pito à l’extérieur des blocs sont effectivement la pour mesurer une différence de pression entre la pression atmosphérique et celle du bloc. Ayant fait parti de la maintenance d'un Hôpital jai moi même changer ce liquide rouge et bien ROUGE car il change de couleur avec le temps! ( Demandez qu'ils vous le changent ces messieurs moyennement sérieux !)
Ces tubes mesurent soit des mmCE (millimètres de colonne d'eau) ou des Pa (Pascal)
Je sais que dans l’Hôpital ou jai travaillé exigeait une pression aux alentours de 3 mmCE